• 关于燃气管道室内外管道界限的划分

    请问如何理解:室内管道部分无阀门的有引入管的以引入管为界,无引入管以建筑物外墙皮1.5米为界。是否可以考虑为室外立管在外墙皮1.5米以内按室内管考虑?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 看章节说明,有具体划分要求。

    2019-05-30 11:31:42 

  • 有阀门就是按阀门为界分为室内与室外,没有阀门时,就是按墙边伸出1.5米的位置分室内与室外。

    2019-05-30 11:34:26 

  • 请问如何理解:室内管道部分无阀门的有引入管的以引入管为界,无引入管以建筑物外墙皮1.5米为界。是否可以考虑为室外立管在外墙皮1.5米以内按室内管考虑?

    定额说明的主要是水平管。立管一般都是紧贴外墙皮安装。

    2019-05-30 11:35:44 

  • 立管

    2019-05-30 13:00:49 

  • 燃气管道室内外管道的划分,不是以1.5米为界。

    一、地上引入室内的管道,以墙外的第一个三通为界(即:过三通就算室内管道);

    二、地下引入室内的管道,以室内地一个阀门为界(即:过了阀门才算室内管道);

    2019-05-30 16:54:10 