不纯粹 2019-05-30 17:28:55 | 内蒙古自治区 土建 | 913查看 5回答
求助关于吊筋
求助,图中只标注了一个吊筋,是只有这一吊筋吗?还是主次梁相交都要生成吊筋?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
说明:4中未注明的吊筋均为2C12,次梁加筋均为6
首次提交 2019-05-30 17:30:44 最近修改2019-05-30 17:31:20 (修改过1次)
-
按图纸来 画一个吊筋就可以了
2019-05-30 17:31:17
-
是只有吊筋标注的布置吊筋,图上这句话的意思是有这个符号 没有钢筋级别的时候按2c12 不是说所有地方都要做
2019-05-30 17:31:47
-
说明中,图中没有注明的,按C12吊筋,如果对设计图说明理解有偏差,建议会审图纸时,提出,由设计员回答。
2019-05-30 17:33:24
-
说明第4条已注明了吊筋均为2C12,是主次梁相交都要生成吊筋
2019-05-30 17:43:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看