在吗 2019-06-03 18:01:40 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 486查看 1回答
梁式筏板基础底部贯通筋有高差 Y方向长度
这里的Y方向的底部贯通筋是不是直接减保护层就行了?不用加La?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:图中点式配筋是伸到筏板的端部减保护层,不存在锚固,只有封边构造要求,
首次提交 2019-06-03 18:03:40 最近修改2019-06-03 18:04:14 (修改过1次)
-
有梁式筏板基础的基础顶面标高以哪个为准,板面还是梁面?问题补充:设计图纸上标明,地下室底标高为基础顶面标高,这个基础顶面标高以哪个为准,梁面比板面高10㎝
-
1。筏板基础的钢筋下部有2排(X方向2派,Y方向2排),上部也是一样的。。 2。阀板基础的存在变截面 基础高度为1100-1300 请问 基础层的层高为多少?平均指?
-
此构建上部是一个筏板基础,筏板四边下面就是这种梁式条形基础。直接按照基础梁画显示没有支座;按照条形基础画但它的配筋形式是梁式的,请各位前辈详细讲解一下。
-
钢筋2009中,地下室外墙钢筋是直接锚入基础底部拆弯,而外墙基础有的是至基础梁底,有的是直接到筏板底(底部有同筏板厚的暗梁) 问当在地下室外墙钢筋设置成钢筋锚固时,在基础筏板中是否还需画此处的外墙
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看