24 2019-06-04 10:40:18 | 湖北省 安装机电预算施工 | 675查看 2回答
弱电干线
请问图中8是代表8根4芯多模光纤吗,但是层配线架只有四个(总共四层),那应该是4-4芯多模光缆啊,他这个意思是每层配线架都有2根4芯多模光缆和2根20P UTP3吗,但是这样又和系统图上标注的“1(20P UTP3)”冲突呀,求专家解答一下
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
他是并联并不是串联的,4根到一层,另外4根到2层,不能从中间分支,弱电不像强电可以分支
2019-06-04 10:42:35
-
没有更好的解释,4层,分别有4根光缆、网线就够了、为什么要8根,只有问设计。
2019-06-04 10:55:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看