sffjjksalf 2019-06-05 11:28:26 | 河北省 安装 | 1209查看 2回答
防雷接地中的定额项“2-725接地极板制作安装 钢板”在什么情况下套用
“2-725接地极板制作安装 钢板”这个定额以块为单位,一块定额单价是148.33。具体是什么项目套用的呢?还有就是防雷接地中的预埋钢板100*100*10的是该套用这个定额吗还是直接套用一个铁构件制作安装就可以?(如果套用2-725的话价格会不会有点高?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
接地极板是人工接地极的一种。建筑物设人工接地极板时套用。
接地体主要分为自然接地体和人工接地体两类:
各类直接与大地接触的金属构件、金属井管、钢筋混凝土建筑物的基础、金属管道和设备等用来兼作接地的金属导体称为自然接地体。
埋入地中专门用作接地金属导体称为人工接地体,它包括铜包钢接地棒、铜包钢接地极、铜包扁钢、电解离子接地极、接地模块、"高导模块"。
2019-06-05 11:41:56
-
这个就是接地极板。
2019-06-07 10:34:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看