醉欣梦笑靥 2019-06-05 11:30:29 | 甘肃省 安装 | 1796查看 1回答
老师们,请问DJYPVRP-3*2*1.0这个是啥电缆,套啥定额?
老师们,请问DJYPVRP-3*2*1.0这个是啥电缆,套啥定额?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
计算机专用电缆,可以套用控制电缆定额子目
2019-06-05 11:32:20
-
老师们,请问SYWV75-5+RVVP-(4*1.0)+RVV-(2*1.5)?
老师们,请问SYWV75-5+RVVP-(4*1.0)+RVV-(2*1.5)是不是就是这个管子里分别穿了这三种线?计价的时候把这三个定额全套上,量一样。
-
为防止雷电接触电压和跨步电压,引下线3m范围内应敷设15cm厚的砾石层
请问各位老师,为防止雷电接触电压和跨步电压,引下线3m范围内应敷设15cm厚的砾石层,这个量怎么算,是半径3米范围内吗,应该怎么套定额,这个砾石层是敷设到地面上还是埋到地面下谢谢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看