xymj1988 2019-06-05 14:06:57 | 江苏省 机电预算 | 852查看 1回答
浙江定额套ZRYJV-4*95+1*50电缆时出现这个对话框,这里单双芯是什么意思?这种型号的电缆属于担心还是双芯、需要勾选相关定额系数吗
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
小野猫 铂金专家
答题: 50934 被赞: 13144
这种型号的电缆属于5芯、前4项根据工程需要勾选,后面的都不符合,不用勾
首次提交 2019-06-05 14:17:09 最近修改2019-06-05 14:18:38 (修改过2次)
江苏定额,矿物电缆分单芯四芯
江苏定额,矿物电缆分单芯四芯,柔性矿物绝缘NG-A-4*120+1*75这种5芯2021-09-10 14:43:38 补充江苏定额,矿物电缆分单芯四芯,柔性矿物绝缘NG-A-4*120+1*75这种5芯的是借用电力电缆还是套矿物电缆?
2014江苏安装定额电缆头五芯以上换算,是否含五芯?
各位大神,请问2014江苏安装定额电缆头五芯以上换算,是否含五芯?比如YJV-5*16,是否需要勾选最后一项?
浙江2018定额五芯电缆需要乘系数吗,定额本身是几芯电缆
3*70的电缆套定额时应该套单芯还是四芯
电力电缆五芯电缆敷设,乘多少系数?