• 1是基地母线还是接地极,2,3是接地母线?3是不是要沿着电井上去到顶层

    电井
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1   是接地母线

    2  3是接地母线

    2019-06-08 17:05:34 

  • 1、2、3都是接地网,有基础钢筋的利用基础内钢筋跨接,没有寄出的部位就要用接地母线连接。


    2019-06-08 17:08:25 

  • 1是接地母线还是接地极,具体还是要看图纸及说明的,看着应该是利用基础钢筋做接地极的。2,3是接地母线,3是要沿着电井上去到顶层的

    2019-06-08 17:16:37 

  • 1、基础接地母线,利用基础主筋,按长度计算,套均压环子目;2、3是-4 0*4扁钢做接地母线,按长度计算,套接地母线,计算主材材费用。

    2019-06-08 17:20:06 

  • 1、是墙内原有钢筋,可以(做跨接)连接至接地极;

    2、是新做接地母线,是要沿着电梯井上去电梯机房层的;

    3、是新做接地母线,是要沿着电气井上去到顶层的;

    首次提交 2019-06-09 11:06:04  最近修改2019-06-09 11:06:59 (修改过1次)