造价机电 2019-06-10 11:33:27 | 广东省 安装机电 | 2293查看 2回答
请问消防端子箱到短路隔离器之间是属于干线还是支线?
支线用的是ZRNH-RVS-2x1.5
干线用的是ZRNH-RVS-2x2.5
请问消防端子箱到短路隔离器是属于干线还是支线?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:支线的第一站是短路隔离器。
消防端子箱到消防控制室的线是干线。
消防端子箱到短路隔离器、烟感、温感、声光报警器.....是支线。
首次提交 2019-06-10 12:52:12 最近修改2019-06-10 12:53:34 (修改过1次)
-
是支线
2023-12-28 21:37:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看