• 请教老师们,YJV-3*70+2*35套用70mm2还是120mm2的定额子目?

    有的老师说按最大单芯截面积套用,有的老师说按120mm2的套用,我糊涂了,请老师帮忙解惑,谢谢

    2019-06-10 14:44:01 补充

    子目

    2019-06-10 14:53:05 补充

    截面积

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是按单芯最大截面积执行,定额子目有70mm2以内的,直接执行即可。

    首次提交 2019-06-10 14:40:11  最近修改2019-06-10 14:47:27 (修改过1次)

  • 套五芯70平方电缆

    2019-06-10 14:40:17 

  • 按最大单芯截面积套

    2019-06-10 14:40:42 

  • 按最大单芯截面积(70mm²)套用五芯电缆的子目,因为是五芯电缆,子目要乘以系数1.3

    首次提交 2019-06-10 14:41:08  最近修改2019-06-10 14:55:10 (修改过1次)

  • YJV-3*70+2*35套用70mm2定额子目

    2019-06-10 14:41:50 

  • 套截面最大数值:70的子目,材料费用可换算。

    2019-06-10 15:54:41 

  • 单芯最大就可以~不是累计的

    2019-06-11 08:19:06 