造价机电 2019-06-10 16:07:33 | 广东省 安装机电 | 915查看 3回答
声光报警线采用24V电线时干线和支线的分界点在哪?
设计说明显示声光报警线同24V电线,但是24V电线又有干线和支线之分,请问声光报警的干线和支线的分界点在哪个位置?
2019-06-10 16:41:11 补充
声光报警线从消防控制室出来一直到各楼层声光报警器。并无需进入消防端子箱!!!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
从接线端子箱分出
2019-06-10 16:10:10
-
答:可以找到弱电井,弱电井内竖向布线的是干线,各楼层为支线。
2019-06-10 16:11:21
-
分界点在消防层端子箱。
消防控制室....消防层端子箱之间用干线(6mm²);
消防层端子箱.....模块、声光报警器等用支线(2.5mm²);
2019-06-10 16:15:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看