S゜ 2019-06-10 17:05:53 | 湖北省 安装安装算量GQI | 660查看 3回答
消火栓系统卡箍
请问除了通头的地方要算卡箍,那水平管和立管有多少米算一个卡箍的说法吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般是6米设置一个
2019-06-10 17:09:49
-
正常水平管、立管没有管件的情况下卡箍是6m一个,如果有弯头,一个弯头2个卡箍,三通三个卡箍,异径管2个卡箍,不过在算量软件软件会自动计算
2019-06-10 17:10:43
-
水平管、立管安装(沟槽连接)中用到的卡箍,每6米一个,已经含在管道安装的子目中,不需要再单独计算。
只有管件(沟槽连接)安装时的卡箍,需要单独计算材料费(卡箍的主材费)。
首次提交 2019-06-10 17:46:20 最近修改2019-06-10 17:47:00 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看