在吗 2019-06-10 20:32:31 | 湖北省 施工钢筋算量GGJ2013 | 428查看 4回答
剪力墙竖向长度
剪力墙中间层竖向钢筋长度不应该在加一个1.2LAE吗 底下一个搭接 上面一个搭接
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:一层只搭接一次,只计算一个搭接是对的。
首次提交 2019-06-10 20:36:50 最近修改2019-06-10 20:54:15 (修改过1次)
-
只是一个搭接啊
底下的搭接不是底层的钢筋加长了吗
您可以简单比划一下
2019-06-10 20:37:47
-
中间层还是要扣减下层伸到本层描固吧。
2019-06-10 20:38:48
-
你好:剪力墙中间层竖向钢筋长度只是加一个1.2LaE.
2019-06-10 20:41:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看