沙丘上的绿叶 2019-06-11 09:12:00 | 重庆市 安装结算计价软件GBQ4.0 | 602查看 2回答
排水工程套管穿楼板处是否还需要单列防火堵料?
重庆08定额计价,车库部分的排水工程,穿楼板处的刚性防水套管制作、安装以计算,那么是否还应该单独套定额考虑防火堵料呢?这个刚性防水套管安装定额的说明信息里面包含了加填料的,是不是不需要单独考虑套防火堵料定额了?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、穿楼板是才有普通钢套管即可,出屋面才用刚性防水套管
2、不论普通钢套管、刚性防水套管都含了套管和管之间的填充料了,这个不需要单列
3、刚性防水套管一般只用 在需要防水的地方,比如出屋面、有地下室的出地下室外墙,或者部分水池池壁
首次提交 2019-06-11 09:55:59 最近修改2019-06-11 09:56:32 (修改过1次)
-
看设计说 明:一般不用防火堵料。
2022-12-12 22:13:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看