ZZ 2019-06-13 14:26:17 | 上海市 土建施工土建算量GCL2013 | 1333查看 8回答
各位老师,假如卫生间墙面要做1.8M的防水,地面上翻部分0.3M的防水还要计算并
各位老师,假如卫生间墙面要做1.8M的防水,地面上翻部分0.3M的防水还要计算并入到地面防水工程量吗(1.8M的防水是否就包含了0.3M高的)
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是的
上翻的300也要计算的
属于地面的工程量内
这里要重复做的,加强
2019-06-13 14:28:56
-
你好,地面算地面的不包含0.3,墙面算墙面的1.8
2019-06-13 14:28:39
-
需要做 一般卫生间是会下沉一定高度的 1.8m是从地面开始 不矛盾
2019-06-13 14:30:04
-
应该包括在1.8的范围内。 立面单独计算工程量。
2019-06-13 14:31:16
-
地上上翻0.3m算在地面水平防水里,墙面1.8m防水算在墙面防水里
2019-06-13 14:31:48
-
上翻0.3m并入地面工程量内
2019-06-13 14:33:41
-
墙面做1.8m,地面的上翻就不计算了
2019-06-13 14:35:23
-
上翻的0.3 属于地面的工程量内
2019-06-13 15:33:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看