此间的少年 2019-06-13 16:02:41 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 865查看 3回答
还是地下室外墙配筋搞不明白 附加筋 跟 正常的钢筋
横向钢筋c14-200两排 竖向的是c20-200(1)+c18-200(1) 然后那个c18-200+c22-200是附加筋吧 Hn1/3的作用是比较对吧 这个外墙 的附加筋 是配置在其他钢筋里 那个长度 是直接量取吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
附加钢筋要在剪力墙属性的其它钢筋中编辑,它的长度就是H/3+筏板厚-保护层厚。“H”是层高。
首次提交 2019-06-13 16:05:45 最近修改2019-06-13 16:06:08 (修改过1次)
-
竖向钢筋是(1)c18-200+(1)c20-200,外侧钢筋输在+前面;外侧钢筋是直径18的和22的间隔布置,直径22的是垂直加强筋,可以在其他钢筋里输,长度=基础内弯折+基础内竖向长度+基础顶面露出长度
2019-06-13 16:06:13
-
你好:见附图
2019-06-13 19:01:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看