• 电缆走桥架套什么定额?请山东老师来回答

    电缆走桥架套穿管敷设定额还是其他敷设定额?为什么?另外在桥架内拐弯可以按照下列图片考虑附加长度吗?如果可以考虑,清单工程量是否也考虑附加长度

    附加长度

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

     电缆走桥架不能套穿管敷设定额,套用桥架敷设 因为走桥架是不需要穿管的 。在桥架内拐弯可以按照下列图片考虑附加长度 ,清单工程量是不考虑附加长度的 。

    2019-06-14 19:20:40 

  • 电缆走桥架执行其他敷设定额,除了定额给出的几种方式之外的全部执行其他敷设子目;

    不仅仅是桥架内,而是电缆全长(图示水平+竖向+半周长+电缆头)为基数;13清单规范定额工程量等于清单工程量,所以都需要计算。

    2019-06-14 20:18:36 