请教下大佬:关于接地极问题
请教下大佬,建筑物内部以地梁主筋作为接地线,这个是施工单位提供的图纸,我们是审计单位,图中标注的若实测接地电阻不满足要求则沿基础底边外侧敷设-40X4镀锌扁钢作水平接地极,这个要不要做试验,要不要施工单位提供相关资料?施工单位是报送了相关结算资料的。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
要有施工单位提供的相关资料,不用审计去做试验(相关资料上有做试验的数据,并有现场监理签字);
即:做试验时,接地电阻达到设计要求,监理才敢“签字”。
首次提交 2019-06-16 12:30:19 最近修改2019-06-16 16:31:23 (修改过1次)
-
需要实测资料的
2019-06-16 11:19:40
-
是需要报接地电阻测试值,测试值不满足设计要求值时,才可沿基础底边外侧敷设-40X4镀锌扁钢作水平接地极
首次提交 2019-06-16 12:29:42 最近修改2019-06-16 12:32:41 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看