枫月在天 2019-06-16 19:06:45 | 山东省 土建钢筋算量GGJ2013土建计量GTJ | 495查看 3回答
墙筋无法锚固到基底
基础形式为250厚防水板+750厚条基,与车库交接处的条基设计进行了变截面。
我将250厚防水板画到墙外边线,从外边线以外画的750厚筏板,然后通过变截面叠合到一起,形成立面为L型的基础, 但三维发现墙筋无法锚固到基底,猜测软件应该是就近锚固。
通过尝试,可以将墙底标高下调完成锚固,或者异性条形基础编辑其它钢筋,或者自定义线,但请问还有别的办法吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
条形基础范围包括725+775
2019-06-16 19:08:55
-
墙体的底标高:基础底标高
2019-06-16 20:40:32
-
应该是你基础层没有绘制墙体,在基础层中绘制上,然后汇总查看一下
2019-06-16 21:37:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看