• 插座回路立管问题

    用安装软件算量的时候,配电箱到普通插座(FC)和空调插座(CC)识别管之后,动态观察显示管都是从顶板引下的。问,如何让到普通插座的管沿地板敷设。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    回复:估计是你识别的时候一起识别造成的,即使不是一起识别的也是识别过程中没有正确定义构件的起点标高和终点标高造成;处理方案,查找图元,选择普通插座回路,然后右键,选择管,上边点选导管,下边选择水平管,无需勾选连接设备,然后再属性编辑器中,修改构件层顶标高为层底标高即可。

    2015-07-22 11:18:10 

  • 选中配电箱到普通插座(FC)的水平导管,打开属性框修改其导管和标高为层底标高即可以。

    2015-07-22 16:25:03 

  • 你好:修改水平管道标高为地面标高。

    2015-07-22 10:51:42 

  • 出现此情况,主要是因为在建立构建时,构件属性中的标高设置不对,插座回路应沿底板敷设,此时起点和终点标高均应设置为层底标高即可;

    建议:1、在安装算量时属性设置影响到工程量的准确性,故在算量钱一定要仔细检查构建属性是否与设计图纸相符,为便于后期查看,最好按照配电箱系统图设置好“回路编号”

    2、如果已经操作错了,可以通过“查找图元”命令按钮查找到错误内容,再在“属性”中集中修改即可;

    2015-07-22 22:33:27 

  • 按照回路识别,,识别的时候FC设置为层底标高,CC设置为层顶标高!

    2015-07-23 09:34:03 

  • 如何让到普通插座的管沿地板敷设,选中立管,属性中修改管顶标高。

    2015-07-22 10:39:38 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!