• 为什么上部钢筋会布置过密?

    上部筋会
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •  

    按图纸要求设置可以,400宽梁6C25应不密

    首次提交 2019-06-19 15:03:38  最近修改2019-06-19 15:04:16 (修改过1次)

  • 6C25一排,300/5=60不算密。

    2019-06-19 15:03:45 

  • 因为根据《建筑抗震设计规范2010》《高层建筑混凝土结构技术规程》要求1、梁主钢筋的间距≥25且不小于主钢筋直径2、柱钢筋间距≥50,当图元的钢筋根数过多造成钢筋间距不足时,则会相应提示。需确认一下是否设计出错或手工输入错误。若输入错误,修改一下即可。若设计就是如此,且为特殊需要,则【忽略】即可。

    备注:提示钢筋过密时,软件不会发生扣减,会按照输入的间距计算,若检查输入正确,忽略即可。


    2019-06-19 15:05:12 