起名真麻烦 2019-06-19 17:17:36 | 山东省 安装 | 826查看 5回答
利用建筑物基础内最外圈2根≥Φ16钢筋相互可靠焊接作为接地体
计算的时候是基础接地计算面积还是计算接地母线
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不需要计算接地母线了,直接算接地跨接焊处数就行了。
2019-06-19 17:19:53
-
按长度计算,有相应的定额,定额按2根考虑,计算一根的工程量就可
2019-06-19 17:20:24
-
计算的时候是套利用建筑基础做接地极的子目,按基础面积计算工程量。
2019-06-19 17:22:12
-
按均压环即可,不是筏板基础接地极,不能按面积。
2019-06-19 20:34:11
-
按长度计算
2019-06-20 13:17:55