天空 2019-06-21 09:14:32 | 广东省 安装机电 | 1797查看 4回答
阻火圈规格的选取?
①穿越楼板的雨水立管DN100,设置的阻火圈规格是否为DN100,,防火套管的规格是否为DN150(套管的尺寸比管道大2个规格)?
②预埋阶段,是否要预埋套管,后期安装立管时才安装阻火圈?
若不是预埋阶段,是否不用安装套管,直接安装阻火圈就行?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
有阻火圈就不能要套管了。
2019-06-21 09:18:28
-
①穿越楼板的雨水立管DN100,设置的阻火圈规格是否为DN100,,防火套管的规格是否为DN150(套管的尺寸比管道大2个规格)?
是的,DN100的。套管为DN150的
②预埋阶段,是否要预埋套管,后期安装立管时才安装阻火圈?
排水管不需要预留套管,只需要再进出户、出屋面的位置考虑防水套管,穿楼层不需要
若不是预埋阶段,是否不用安装套管,直接安装阻火圈就行?是的
2019-06-21 09:24:10
-
①这是室外的雨水立管不需要设置的阻火圈,也不需要防火套管的
②预埋阶段,是需要预埋套管,
2019-06-21 09:48:45
-
①穿越楼板的雨水立管DN100,设置的阻火圈规格是否为DN100,,防火套管的规格是否为DN150(套管的尺寸比管道大2个规格)?
答:阻火圈的规格是DN100;防火套管也是DN100的(雨水管不用保温,与管道等规格即可。)
②预埋阶段,是否要预埋套管,后期安装立管时才安装阻火圈?若不是预埋阶段,是否不用安装套管,直接安装阻火圈就行?
答:阻火圈不用预埋;若做防火套管,预埋阶段需要预埋套管。阻火圈、防火套管,设计不会同时使用。
2019-06-21 10:08:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看