    第一个图片:Pe是额定功率

    Kx是需要系数

     cosΦ是功率因数

     Pjs是 计算功率

     Ijs是计算电流

    第二个图片:电线或者电缆在配电箱分支

    第三个图片:L3代表相序,一般有L1相序、L2相序、L3相序,或者ABC三个相序。

    63L/2P我晓不得,但是断路器P数是2P,

    20A(30mA)是断路器额定电流20A,然后漏电的那个东东是30mA的,一般插座回路都是带漏电保护的,图例上有个小圆圈,照明回路只是一个斜杠

    2019-06-21 10:01:45 

  • Pe是额定功率 Kx是需要系数 cos?是功率因数 Pjs是 计算功率 Ijs是计算电流Pjs=Pe*Kx Ijs=Pjs*1.52/cos?