暖暖 2019-06-21 14:54:50 | 北京市 安装 | 7586查看 5回答
通风工程中,风阀扣减长度
在通风、排烟等系统中,风管上回安装风阀,那么计算风管工程量量时,一般每个风阀扣减多长呢?千赢官网首页登录入口软件默认是扣减300mm。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
通风部件长度L,当设计有规定时,按设计长度计算。设计没有规定时,按标准图集或按以下规定计算:
1.蝶阀:L=150(mm)
2.止回阀:L=300(mm)
3.密闭式对开多叶调节阀:L=210(mm)
4.圆形风管防火阀:L=D+240(mm),D为风管直径。
5.矩形风管防火阀:L=B+240(mm), B为风管高度。
2019-06-21 20:30:27
-
按千赢官网首页登录入口软件默认扣减300mm即可。
2019-06-21 14:59:12
-
一般是300mm
2019-06-21 15:00:20
-
软件默认值可以修改
2019-06-21 21:24:02
-
300mm就行
2023-09-29 14:31:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看