• 通风工程中,风阀扣减长度

    在通风、排烟等系统中,风管上回安装风阀,那么计算风管工程量量时,一般每个风阀扣减多长呢?千赢官网首页登录入口软件默认是扣减300mm。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    通风部件长度L,当设计有规定时,按设计长度计算。设计没有规定时,按标准图集或按以下规定计算:

    1.蝶阀:L=150(mm)

    2.止回阀:L=300(mm)

    3.密闭式对开多叶调节阀:L=210(mm)

    4.圆形风管防火阀:L=D+240(mm),D为风管直径。

    5.矩形风管防火阀:L=B+240(mm),  B为风管高度。


    2019-06-21 20:30:27 

  • 按千赢官网首页登录入口软件默认扣减300mm即可。

    2019-06-21 14:59:12 

  • 一般是300mm

    2019-06-21 15:00:20 

  • 软件默认值可以修改

    2019-06-21 21:24:02 