小子 2019-06-22 21:42:35 | 河北省 土建钢筋算量GGJ2013 | 537查看 2回答
老师,我这个负筋,为什么在支座处没有显示弯折呢,反而在板里弯折了。谢谢老师
2019-06-22 22:02:33 补充
这是为什么呢,老师
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这是因为你的工程设置中板负筋长度的标注位置是支座内边线,所以计算为内边线长度+锚固长度
如果是设置为负筋线长度,就都是弯折了
2019-06-22 23:58:00
-
板负筋到支座处是锚固的,单边标注时;在支座的一边是锚固,在板的中间的是弯折。非单边标注时左右都是弯折,你的是锚固35*d的
2019-06-22 21:47:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看