抛了锚的Zero 2019-06-24 16:50:56 | 甘肃省 土建预算钢筋算量GGJ2013 | 713查看 5回答
请高手指教一下为什么框架柱箍筋的个数手算和软件算出来的不一样,万分感谢
请高手指教一下,框架柱,400*400的,箍筋是c10-100,柱高3.9m ,保护层厚20mm,无加密区,2*2的肢数,为什么软件算出来是49根?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果是首层就是还有一段到基础面的数量。
2019-06-24 16:52:29
-
你好:软件里按规范要求在主筋搭接范围内按最小主筋直径5D的间距,加密计算了,你手算也按规范要求算了吗?
首次提交 2019-06-24 16:53:01 最近修改2019-06-24 16:54:55 (修改过1次)
-
查看柱筋设置的是否是搭接
2019-06-24 16:53:09
-
建议查看软件是否计算了搭接位置的箍筋加密
2019-06-24 16:58:05
-
你要告诉我们手算是多少,100其实已经是全柱加密了,你手算的时候有没有考虑起步距离
2019-06-24 17:01:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看