枯二 2019-06-24 16:57:47 | 安徽省 安装预算 | 374查看 3回答
防雷引下线问题
这里引出的热镀锌扁钢作用是什么?要单独套项计算吗?是的话套什么?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、作用是备用接地母线,当基础钢筋接地极的电阻(在断接卡子处测量)达不到设计要求的4Ω时,需要增加人工接地极,从备用接地母线处向外,补打接地极(与敷设接地母线),直到接地电阻达到设计要求。
二、备用接地母线,套室外接地母线暗敷设的子目
2019-06-24 17:26:41
-
引出的热镀锌扁钢作用是接地母线,是接地电阻达不到设计要求时,需要增加的人工接地体,此母线就是预留连接人工接地体用的,工程量需要计算,子目他用室外接地母线
2019-06-24 17:02:48
-
要考虑镀锌扁钢的敷设,选用接地母线埋设定额子目,主要是为了预防检测不合格的话,增加独立接地体等措施
2019-06-24 17:20:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看