619444279@qq.com 2019-06-27 16:46:08 | 湖南省 土建招投标土建计量GTJ | 478查看 4回答
为了对照图纸悬挑梁原位标注钢筋信息而增设支座,会影响钢筋算量吗?
1、在软件里,悬挑梁的末端无支座,因而无法进行悬挑梁末端位置的原位标注。
2、如果为了悬挑梁末端位置的原位标注而增设一个支座,进而按图纸输入钢筋信息,那么梁跨数量又对不上图纸上的梁跨数量了,而且这会影响到最终的钢筋算量吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
右边不需要增加支座 右侧的钢筋也不输入 此处是图纸错误 可以不按图设置
2019-06-27 16:48:27
-
增设支座会增加节点钢筋锚固,悬挑的锚固和支座的锚固不一样,会影响最终算量。
2019-06-27 16:48:39
-
悬挑梁的末端是不允许有支座的。
你说的没法进行悬挑跨的原位标注钢筋,是你没有弄清楚该如何输入的呀。
悬挑跨上部是跨中筋,不需要输入末端支座筋。
2019-06-27 16:49:59
-
1.末端无支座,但是垮中钢筋是可以布置的。
2.有影响的。你可以自行布置两根一样长的梁,一根为0A,一根为1跨,通过编辑钢筋功能对比一下两者计算式的差异。
2019-06-27 16:58:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看