頭大 2019-07-01 15:16:27 | 广东省 安装预算 | 833查看 3回答
请问大家,如试验压力是1.75Mpa,工作压力是1.35Mpa,管材是选用小于等于工作压力的管呢,还是大于工作压力小于(或等于)试验压力的管?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
幸福像花一样 钻石专家
答题: 125022 被赞: 30230
管材选用大于工作压力的管子
2019-07-01 15:21:28
墨水 专家
答题: 1163 被赞: 371
肯定是大于工作压力的。
2019-07-01 15:56:34
LD 专家
答题: 12988 被赞: 5693
肯定是大于工作压力小于(或等于)试验压力的管。
2019-07-01 21:53:25
请问安装消火栓是看系统工作压力还是看管材压力
感觉图纸冲突了
请问这里说的消防水管材质是看工作压力还是看试验压力的?
老师们,管道工作压力是看哪里确定的,是需要设计明确位置的不,还是哪个规范有
图纸上怎么确认给水管工作压力,信息价压力不同价格不同
1、如图给水管工作压力取多大?2、阀门工作压力等于管道工作压力吗?3、若设计图纸未明确时,室内给水管工作压力取多大合适?
消防水阀门的压强等级是否需要达到试验压力的等级
当系统工作压力为1.0MPa时,阀门应该选用1.0MPa还是选用大于1.4MPa的,水压强度试验压力对阀门的压力等级的选用有没有影响