粉刷匠 2019-07-01 16:08:50 | 安徽省 安装预算安装算量GQI | 602查看 1回答
多回路识别下图时,配线正确么?是否需要手动修改?
如上图所示,三联单控开关控制C1/C2/C3三组灯,C1为防雾筒灯、C2为防雾射灯*2+镜前灯、C3为小夜灯。
多回路识别后,C1和C2之间配线为BV-3*4,即三根线。按照电气配线原理,C1和C2间应该有零线、接地线、经过开关后控制C2的火线、以及预留给暖风机和插座的火线,一共应该是4根线。 是我分析错了,还是多回路识别错了?
上图中,四联单控开关控制a1~a4四组灯,多回路识别后,a1和a2~a3之间配线为BV-3*2.5,即三根线。按照电气配线原理,a1和a2~a3之间应该有零线、接地线、经过开关后控制a2的火线、经过开关后控制a3的火线、经过开关后控制a4的火线、以及预留给阳台照明的火线,一共应该是6根线。这样分析正确么?多回路识别后需不需要手动修改?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
a1和a2~a3之间一共应该是6根线。这样分析正确的,主要是图纸设计不规范,这段设计应该标注根数的
2019-07-01 16:24:26