yoyolo 2019-07-03 18:05:27 | 广东省 安装 | 7569查看 5回答
送配电系统调试如何计算?
送配电系统调试的工程量是按低压柜出线回路计算吗?还是按一栋塔楼一个调试,地下室按分区计算调试?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按单体主楼一栋楼一个系统计算。
2019-07-03 18:07:23
-
二、送配电装置调试中的1kV以下交流供电系统调试项目适用于所有低压供电回路,应按下列规定计算。
1.从低压配电装置至分配电箱的供电回路中,凡带有可调元件的,均按一个调试系统计算。
2.引至低压配电柜的供电回路,按回路数计算调试系统。
3.从配电箱直接至电动机的供电回路,已包括在电动机的系统调试项目内,不得计算系统调试。
2019-07-03 20:23:01
-
民用中基本没有发生调试,给一个也是白送的;
计算调试需要三个条件:
具体调试的条件;
实际发生;
有调试资料。
2019-07-03 20:56:29
-
一个送电系统=一台变压器+一个送电线路(电缆或母线)+一排配电柜(高压或者是低压);他们之间的调试为《送电系统调试》;高压计算为高压送电系统调试费,低压计算为低压送电系统调试费;
一个配电系统=一个配电线路(电缆或母线)+一排配电柜(高压或者是低压);他们之间的调试为《配电系统调试》;高压计算为高压配电系统调试费,低压计算为低压配电系统调试费;
即;单电源进户,为一个“系统”;双电源进户,为二个“系统”;其它方式的调试,不能称之为《送配电系统调试》
首次提交 2019-07-03 21:53:46 最近修改2019-07-04 06:54:51 (修改过4次)
-
看送电系统图每栋分开计次数,地下室再按分区另外计算。
2020-11-26 22:39:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看