• 关于厂房检验批划分

    厂房首层做法为回填土、垫层、隔汽层、保护层、配筋(双层双向12mm钢筋)混凝土地面(200mm)、找平层、环氧地面;那 配筋混凝土地面 按基础?主体?还是建筑地面?

    厂房道路检验批是否需要做,用哪张表?

    二层是在压型金属板上绑扎钢筋浇筑混凝土,那么模板检验批用什么表呢?

    谢谢!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:见附图双层双向

    2019-07-04 20:43:19 

  • 厂房首层做法为回填土、垫层、隔汽层、保护层、配筋(双层双向12mm钢筋)混凝土地面(200mm)、找平层、环氧地面;那 配筋混凝土地面 按基础?主体?还是建筑地面?

    答:套砼道路子目。

    厂房道路检验批是否需要做,用哪张表?

    答:用建筑工程质量检验验收标准相应表格。

    二层是在压型金属板上绑扎钢筋浇筑混凝土,那么模板检验批用什么表呢?

    答:可不用填写模板验收表格。


    2019-07-04 20:54:58 