来世再修好皮囊 2019-07-04 14:18:43 | 云南省 安装 | 490查看 3回答
关于安装手算
如图所示,红圈内的数字表示的是该回路的线的根数,请问穿管的口径是按配电箱系统图上的pc20还是要按照设计说明上的pc25来计算?要是按照设计说明上的来计算,那是不是像红圈内的画着斜杠,写着4或者5的就穿pc25,什么都没写的和画着斜杠写着2的就穿pc20
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如图所示,红圈内的数字表示的是该回路的线的根数,请问穿管的口径是按配电箱系统图上的pc20还是要按照设计说明上的pc25来计算? 按照设计 说明走。
要是按照设计说明上的来计算,那是不是像红圈内的画着斜杠,写着4或者5的就穿pc25,什么都没写的和画着斜杠写着2的就穿pc20 是的
2019-07-04 14:39:15
-
是钢管暗敷设
2019-07-04 14:22:15
-
按设计说明执行。
2019-07-04 22:14:02