翟梓豪 2019-07-08 15:34:18 | 山东省 概算预算结算 | 725查看 1回答
在地下室的出户排水管(铸铁管)上面的检查口要计算吗
山东03定额铸铁排水管的管件是不要计算,但是上面的检查口要计算吗,套什么定额
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
立管上的检查口不计算,水平管上的清扫口就要计算了。
2019-07-08 15:37:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看