• GTJ2018剪力墙与暗柱扣减问题

    软件里面剪力墙和暗柱重叠的话暗柱不会有工程量只计算钢筋,但是如果剪力墙没有填满的话暗柱就会计算模板,剪力墙也会计算模板,如果提取暗柱工程量模板就会多算。

    1、画图的时候如果暗柱大样多而复杂,就需要定义很多不同厚度的墙去填满暗柱,这样显得特别麻烦,有没有比较方便的方法?

    2、当定义厚度不同的墙的配筋沿用原本的配筋的话,钢筋量会不会有误差?

    3、如果直接不填充暗柱的话是不是就可以同时提取暗柱和剪力墙的工程量,但是这样的话墙面装修无法布置

    请问各位专家,上面的问题是否有比较好的方法,更效率和正确的画图

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一般在识别剪力墙的时候,软件会自动填充满所有端柱暗柱。

    剪力墙在暗柱里面,钢筋会自动扣减。

    2019-07-08 17:29:51 

  • 1、画图的时候如果暗柱大样多而复杂,就需要定义很多不同厚度的墙去填满暗柱,这样显得特别麻烦,有没有比较方便的方法?

    用相邻的剪力墙伸入暗柱内轴线相交就好,看下计算的砼体积如果不对可以修改设置

    2、当定义厚度不同的墙的配筋沿用原本的配筋的话,钢筋量会不会有误差?

    3、如果直接不填充暗柱的话是不是就可以同时提取暗柱和剪力墙的工程量,但是这样的话墙面装修无法布置

    请问各位专家,上面的问题是否有比较好的方法,更效率和正确的画图

    按第一条的设置就行

    2019-07-08 17:30:30 

  • 自动识别剪力墙,剪力墙自动填充暗柱

    墙厚不一样拉筋长度就不一样,钢筋量肯定不一样

    暗柱肯定要用剪力墙填充的

    2019-07-08 17:35:15 

  • 目前没有较好的处理方法  主要是GTJ取消了柱转墙功能 

    还是得定义不同厚度的墙去填满暗柱

    2019-07-08 17:41:31 