℡ Shuoづ 2019-07-08 18:26:30 | 河北省 土建钢筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建计量GTJ | 418查看 3回答
请教对钢筋熟悉的同仁
三级抗震 条形基础 这是基础部分 墙插筋插到基础部分的计算式,其他的都还算明白,就是不明白第八条里面 搭接+错开长度+节点高-保护层+弯折 这个计算式里面的第一个搭接 44*8 应该是44d 这个是根据什么计算的
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
错开长度取1.2Lae=1.2*37d≈44d
可参照如图
首次提交 2019-07-08 19:38:50 最近修改2019-07-08 19:42:24 (修改过2次)
-
你好:44倍的搭接长度是按你定义混凝土强度、钢筋级别、抗震等级来综合考虑计算的(由于是墙的竖筋按规范要求不考虑接头的百分率计算搭接长度)。
首次提交 2019-07-08 18:37:12 最近修改2019-07-08 18:38:11 (修改过1次)
-
44d是根据平法图集的搭接长度取得 16G图集中有纵向钢筋搭接长度表 表中可以查看
首次提交 2019-07-08 18:38:51 最近修改2019-07-08 18:39:10 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看