安布冯 2019-07-09 16:54:16 | 新疆维吾尔自治区 土建结算土建计量GTJ | 1285查看 3回答
基础层框架柱没有钢筋量,怎么办?
这个楼在基础中用的隔震垫,隔震垫上下连接框架柱,下部框柱深入独立基础。基底-2.9,基础层层顶-0.1。
框柱的钢筋全部编辑完,柱插筋构造属性选择默认的“设置插筋”。汇总计算后,框柱的钢筋压根就没工程量,报表楼层构件类型里面关于基础层就没有框柱的钢筋量,但其他层都有,好奇怪,请教专家怎么办?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2019-07-09 17:07:03
-
这个柱你要选择之后设置插筋为纵筋锚固的
2019-07-09 16:57:51
-
从你截图看,你画的柱 标高也不连续。中间都断开了。。你检查下标高。。。
2019-07-09 16:59:58