• 请问,园林的电线一般埋地多深的?是不是也要计算挖土方?

    挖土方

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    请问,园林的电线一般埋地多深的?  我们这边一般是60-80cm

    是不是也要计算挖土方?  需要计算

    2019-07-11 09:27:13 

  • 一般是有电缆管沟的,具体你在图纸上找一下。

    2019-07-11 08:49:20 

  • 埋深要在冻土层以下(一般埋深800以上)。

    2019-07-11 08:49:41 

  • 园林的电线一般埋地按0.9米计算,需要要计算挖填土。

    2019-07-11 08:51:07 

  • 你好,你需要看电气的设计说明,里面会有埋深信息。

    要计算土方,一般照明电缆0.8m埋深,控制电缆0.6m,具体你可以看你的电气设计说明。

    2019-07-11 08:54:50 

  • 一般在1.2米深

    2019-07-11 09:05:42 

  • 先看设计说明

    2019-07-11 13:50:31 