泡茶你就炸! 2019-07-12 03:16:52 | 浙江省 土建 | 1556查看 3回答
地下室的防火卷帘门,门顶有多余砌体墙 每双门都都这样 是不是图纸错了?该加过梁吗
地下室的防火卷帘门,门顶有多余砌体墙 每双门都都这样 是不是图纸错了?问题一,实际施工遇到这种情况会怎么解决,问题二,该加过梁吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不用加过梁,防火卷帘门洞口上面要留余地安装卷帘门转轴。
2019-07-12 05:37:20
-
最好咨询一下设计,一般是防火卷帘门到顶,如果层高太高,应该有分层框架梁,可以问一下设计这个防火的高度是否应该变更到梁底,或者看一下立面图也看得出来是否有墙体
2019-07-12 06:57:12
-
防火卷帘门的高度=防火卷帘门的高度+600,防火卷帘门的电机安装也要高度的
2019-07-12 07:36:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看