• 阀门连接方式

    老师们,我现在对给水管道或是排水管道井上的阀门连接方式一直闹不准,以给水管道热熔连接,排水粘结为例,多大以上的阀门需要用法连连接,哪个规范哪个章节上有明确规定?和阀门连接的用于管道上的法兰是不是不用记取连接头之类的?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、设计有要求的,按设计要求。

    二、设计没有说明的,DN50以上的管道上阀门,采用法兰连接(管道焊接连接的,采用焊接法兰;管道螺纹连接的,采用螺纹法兰)。法兰片是用螺栓连接的,没有连接头之类的


    记取

    首次提交 2019-07-12 22:43:33  最近修改2019-07-13 07:37:18 (修改过1次)

  • 和阀门连接的用于管道上的法兰的连接头包括 在相应的管道定额 中了

    2019-07-12 20:20:12 

  • 在管道的设计说明中应当表述清楚。

    2019-07-12 21:32:47 

  • 一般来说以DN50分界,50以下是螺纹连接,50以上(含50)是法兰连接。也有那种是不含50的。法兰连接计取2片法兰,螺纹连接的计取活接头1个,(活接阀门除外)。在我的印象中螺纹阀门最大的规格是DN50的,反正我没见过DN65阀门有螺纹连接。

    2019-07-13 09:04:44 