小吉 2019-07-13 11:14:00 | 湖北省 土建预算土建计量GTJ | 1165查看 5回答
定义了砌体通长筋,还需要布置砌体加筋吗?有的人说要,有的说不要
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不需要
2019-07-13 11:15:11
-
需要布置
依据参照图集
2019-07-13 11:16:11
-
两者的本质是一样的,都是连接主体框架和二次结构的整体性
砌体加筋:根据抗震要求设置的在墙体与柱子的连接处伸入砌体一定长度(一般1000mm)的砌体拉筋,这个是在设防烈度是6°以下的时候设置的
砌体通长筋:沿墙体长度通长设置的拉筋;当设防烈度超过6°的时候,砌体加筋就设置成砌体通长筋
所以砌体加筋和砌体通长筋不会重复布置的
2019-07-13 11:20:38
-
不需要的,软件是识别计算锚固入混凝土结构内。
2019-07-13 22:27:18
-
定义了砌体通长筋,就不需要布置砌体加筋了
2019-08-31 10:36:31