海蓝蓝巴拉巴拉 2019-07-16 22:55:59 | 山东省 安装预算安装算量GQI | 980查看 2回答
桥架布放及线管算量问题
各位实战专家,你们好,我这里有两个问题需要你们指定一下:
1. 电气安装,设计及实际操作中,桥架一般都会走在梁下面,那我们在千赢官网首页登录入口算量时布放桥架是选择层顶布放还是层顶-(梁高+操作高度)?如果选择层顶布放,会导致连接桥架的线管少了一垂直小部分,这一小部分按实际来说应该是用金属挠性管。
那么我们在实际算量时需要手动加上这一部分量么?加的话是加暗敷材质的线管还是加挠性管?还是可以忽略不计?
2. 从桥架出来的线到层顶的线管,实际上应该会有一个接线盒在层顶的线管起始端,那我们算量时这种接线盒用不用单独计算出来?还有按计算规则每搁几米加的接线盒用不用计算? 我看有的同事在做预算时只计算灯/开关/插座对应的接线盒,这样预算是不是可行?
谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你说的是一种特定情况(线缆出桥架后,进入暗配管),这种情况成熟的设计不会采用。
你说的情况,按你的处置方法是正确的(算一段可挠金属软管、算一个接线盒),我们也是这样处理的。
谢谢你的邀请。
首次提交 2019-07-17 08:20:41 最近修改2019-07-17 08:21:00 (修改过1次)
-
1、按后者设置桥架的标高;桥架的识别一定注意结合实际业务的具体情况,不能单纯按默认层顶执行;
2、需要计算,脱离实际,忽略实际的模型没有任何意义。
2019-07-17 00:02:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看