13160537476 2019-07-17 11:34:17 | 广东省 土建预算土建计量GTJ | 908查看 2回答
变截面剪力墙钢筋如何设置
上下层的剪力墙钢筋如何设置,第二张中的钢筋是按照25%的接头率来设置,钢筋根数和搭接不对,调成50%的搭接,也是有隔跟钢筋没有搭接。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
上下层分不同层布置,你这断开可能是显示的问题。
2019-07-17 11:38:26
-
看不清楚上部的文字说明,下图垂直是C14-150,如果上部相同,是对应的,统一搭接率后,是对应的。
首次提交 2019-07-17 11:39:04 最近修改2019-07-17 11:40:14 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看