• 麻烦问一下,这里消火栓安装跟事例图一样 需要计算两段立管呢?

    消火栓安装

    立管

    答疑解惑麻烦问一下,这里消火栓安装跟事例图一样 需要计算两段立管呢?如果是的话,那我第一段立管是需要设置在哪个位置呢?是H=0.78的位置吗?还是H=1.1的位置 只计算一次立管就好呢?

    2019-07-17 17:24:03 补充

    千赢官网首页登录入口服务新干线还有这个消火栓箱是不是要用立管连接成三图的形式。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    长立管=水平管标高至0.78之间的净高度。

    短立管=1.1-0.78

    截图四,立管计算方式同上。

    首次提交 2019-07-18 06:29:33  最近修改2019-07-18 06:29:55 (修改过1次)