就是他 2019-07-18 15:42:31 | 江苏省 安装 | 261查看 5回答
请问下面这两种线都是乘以2吗
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
BV的乘以2,RVS的按一根计算
2019-07-18 15:45:11
-
是的都是需要 乘2的
2019-07-18 15:44:30
-
BV线*2;RVS是双绞线不需要乘2,
2019-07-18 15:49:41
-
BV是单股线要*2,rvs是双绞线即两根为一条,不需要*2
2019-07-18 15:50:30
-
BV----工程量计算*2; RVS----是双绞线不需要乘2。
2019-07-18 21:29:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看