[胜利] 2019-07-20 22:17:47 | 广东省 安装 | 1261查看 5回答
请教个问题:如何计量电缆头和接线端子?
电缆截面多大就考虑给电缆头?有些电缆也会考虑给接线端子的吗?
电线截面多大就考虑给接线端子?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、电缆截面多大就考虑给电缆头?
答:截面积再小,都要做(计算)电缆头,控制电缆那么小(截面积),也得做电缆头。
二、有些电缆也会考虑给接线端子的吗?
答:单芯硬线截面积在10mm²以上的,做有铜端子的电缆头(电缆头中的铜端子不另计);单芯硬线截面积在10mm²以下的,做无铜端子的电缆头;
三、电线截面多大就考虑给接线端子?
答:单芯硬铜线,截面积在10mm²以上的,需要压接铜端子(铜端子另计);单芯硬铜线,截面积在10mm²以下的,不需要压接铜端子;
依据:建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2015
注:这是国标,不要强调各省市会要求不同。
首次提交 2019-07-21 06:34:05 最近修改2019-07-21 07:09:32 (修改过4次)
-
谢谢你的邀请,不是安装专业也不是很清楚,可以与它的芯数有关吧。
2019-07-20 22:28:32
-
多大的电缆都是需要考虑电缆头的
一般16平方以上的线考虑接线端子
2019-07-20 22:41:14
-
电缆截面多大就考虑给电缆头? 不管多大都按电缆头考虑
有些电缆也会考虑给接线端子的吗? 有的甲方可能会要求10平方的电缆按接线端子考虑
电线截面多大就考虑给接线端子? 10平方及以上就需要计算了
2019-07-21 01:26:22
-
电线的 截面大于10平方 应做接线端子。
2019-07-21 22:06:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看