学,无止境 2019-07-22 13:21:29 | 江苏省 安装预算安装算量GQI | 516查看 4回答
卫生间的插座用BV4,当这个插座连着卫生间照明及开关时,那请问还能按4计算吗?
2019-07-22 14:06:43 补充
顺序:配电箱出线到卫生间插座回路BV4,设计很明确,到卫生间一个插座之后,出来两路,一路分连到吸顶灯,另一路连到其他插座,当然,所有到插座的线都是BV4无疑问,但从插座到吸顶灯是4还是2.5?,从吸顶灯到单开是4还是2.5?请高手指教!施工如何做的?算量如何计入?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
首先,插座和照明不能同一路,这是规范;所以照明一般是2.5的
2019-07-22 13:42:44
-
首先,插座、照明应该分开独立布置的,然后如果遇到混合回路,建议你以配电箱出线规格考虑,不要仅仅考虑末端配线,比如你这个:如果照明2.5线,那末端插座应该也是2.5
补充:插座到灯可以是2.5,灯是2.5的话,末端开关也是2.5首次提交 2019-07-22 13:44:01 最近修改2019-07-24 13:25:00 (修改过1次)
-
从插座到灯是2.5的即可
2019-07-22 18:03:51
-
这个跟我们现在做的小区一样,统一按BV4计吧,现场不一定。
2019-07-23 11:40:26