LI 2019-07-24 09:24:55 | 广东省 安装 | 186查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
意琦行
答题: 75 被赞: 55
对。两条进线电缆分别从AA1/AA1'引进。
首次提交 2019-07-24 09:28:42 最近修改2019-07-24 09:29:26 (修改过1次)
孟工 专家
答题: 2647 被赞: 943
是需要计算两条电缆,这是自动切换的双回路电源。
2019-07-24 09:31:45
消防、喷淋控制柜给了两条不同规格回路,是一个水泵两条电缆回路吗?
1、请问消防水泵控制柜接入消防、喷淋控制柜的主电缆截图中是否没给出?2、消防、喷淋控制柜给了两条不同规格回路,是主泵接WDZBN-YJY-4x70-CT,备用泵接WDZBN-YJY-3x70-CT,还是一个泵上分别接两条WDZBN-YJY-4x70-CT+WDZBN-YJY-3x70-CT?
请问这条E1回路是两条线共管吗?还是两条线两条管?
红色框框里是两条电缆的意思吗?
请问这条电缆是否按7芯算?还是算作两条电缆?
这个是一个回路两条线吗?备用回路要算吗?