控制柜到消防泵的电缆
1.图中控制柜到消防泵的W1回路是有两条电缆吗,3*50+1*25的走线槽配管、3*50的只走配管。另外三、四芯电缆是不是不用成弯折系数、五芯以上才需要乘
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的,两根。看图纸是3*50+1*25的走线槽配管、3*50的只走配管。实际这两根电缆的路线是一致的。
另外三、四芯电缆是不是不用成弯折系数、五芯以上才需要乘? 这句话不对,波驰度是除了穿管之外的敷设方式都需要计算的。
五芯以上的电缆套定额的时候需要成一个系数
四、电力电缆敷设以及电缆头制作、安装定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,电缆每增加一芯相应定额增加15%。双屏蔽电缆头制作、安装人工乘以系数1.05。
五、单芯电力电缆敷设按同截面电缆敷设定额乘以系数0.7,二芯电缆按照三芯电缆执行定额。
2019-07-25 15:55:42
-
对,是采用两根电缆。走线槽的需要计算弛度系数(1.025);穿管敷设的电缆,不用计算弛度系数。